【请教】多台电加热和电机共用断路器行吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年08月20日 16:22:08
来自于断路器
只看楼主

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器: ——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时; ——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时;
——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
个人觉得这条并不能作为上诉电加热和电机共用的依据,请各位帮我找找依据,我想让厂家改掉,谢谢

裁剪.jpg

免费打赏
zwx345
2012年08月24日 10:21:01
32楼
根据你这个图,应该还有一个有较多内容的控制图才完整
回复
liushibo422
2012年08月24日 16:52:29
33楼
主要还是看你的工艺要求,上面的图没什么太大问题,
回复
timetang88
2012年08月24日 17:36:21
34楼
很大的安全问题
回复
zhenrar
2012年08月25日 13:36:15
35楼

说的很专业 学习啦
回复
qk880201
2012年08月25日 15:13:08
36楼
这样做是可以的 很正常的做法
回复
zch0215
2012年08月26日 10:35:22
37楼
我发表自己的观点;
1、从图上可以看出设计不合理,纯电阻电路不能与感性负载同时使用。
2、设计中每个回路未装设开关。
3、图中未设计控制回路。
回复
ma1040831838
2012年08月26日 17:29:29
38楼
引用楼上的以下几点是这个系统图的不足之处,这个厂家“惹不起”
稍微总结一下画图的问题:
1.干嘛QF1反送电?
2.干嘛QF1图形符号不对?
3.干嘛加热器三相不平衡?
4.干嘛所有KM的图形符号不对?
5.干嘛所有热继电器符号不对?
6.干嘛所有电机图形符号不对?
7.干嘛电机要逆相送电?
8.干嘛N线要断开?
9.干嘛不选380V的加热器?
10.干嘛。。。。?
回复
hlj10422
2012年08月26日 22:13:47
39楼
应该可以哈
楼主。
回复
garfield0929
2012年08月27日 09:14:28
40楼
还可以这样做?我觉得每个都要断路器啊
回复
el-jiang
2012年08月28日 15:05:50
41楼
回复