【请教】多台电加热和电机共用断路器行吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年08月20日 16:22:08
来自于断路器
只看楼主

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器: ——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时; ——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时;
——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
个人觉得这条并不能作为上诉电加热和电机共用的依据,请各位帮我找找依据,我想让厂家改掉,谢谢

裁剪.jpg

tsczhangyueming
2012年08月21日 16:33:46
12楼
这个设计有点问题吧,怎么这么喜欢用接触器呢?电机和电热的用电性质是不同的,一个是电阻性质一个电感性质,怎么可以共用一个断路器呢?只看这点就明显不符。根据你这个图,应该还有一个有较多内容的控制图才完整
回复
智库
2012年08月21日 16:53:04
13楼


稍微总结一下画图的问题:
1.干嘛QF1反送电?
2.干嘛QF1图形符号不对?
3.干嘛加热器三相不平衡?
4.干嘛所有KM的图形符号不对?
5.干嘛所有热继电器符号不对?
6.干嘛所有电机图形符号不对?
7.干嘛电机要逆相送电?
8.干嘛N线要断开?
9.干嘛不选380V的加热器?
10.干嘛。。。。?

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-8-22 08:32 编辑 ]
回复
xuyuanpan
2012年08月21日 17:22:52
14楼
回复
水晶纹身
2012年08月21日 18:16:56
15楼
长见识了
回复
幸运的鲁克
2012年08月21日 18:33:25
16楼
学习了
回复
释然
2012年08月21日 19:44:22
17楼
画图符号不规范。每路接触器前必须加装断路器!
回复
q740916625
2012年08月22日 08:14:11
18楼
每路接触器前没必要非加装断路器吧
回复
qbw4607
2012年08月22日 08:56:29
19楼
每个回路前是应该加断路器,或者加熔断器也可以。熔断器对于保护小容量电机较好。
回复
muyuyao
2012年08月22日 09:18:49
20楼
每个负载都应装各自的短路保护,所以,必须每路都有断路器,且选择的电流应适应负载及线路的保护要求!总之,前面一只断路器只能作电源总开关(保护到柜内各负载断路器的前面为止)!

--------完全赞同!!!

电气控制上无需吝啬!!!
回复
yaoguizhong213
2012年08月22日 10:16:27
21楼
加吧,加上方便。只要你的加热器和电机不是同一用途。
回复