【请教】多台电加热和电机共用断路器行吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年08月20日 16:22:08
来自于断路器
只看楼主

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器: ——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时; ——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时;
——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
个人觉得这条并不能作为上诉电加热和电机共用的依据,请各位帮我找找依据,我想让厂家改掉,谢谢

裁剪.jpg

老灰兔子
2012年08月20日 21:28:04
2楼
你那是主供电线路中的总断路器,下面的各分开关各控制不同的负载,这是正常的做法。你引用的规范中所指的就是各负载前的那个开关!

如果你图中负载前的开关是接触器的话(用了KM文字符号,但又没有见到控制电路),那你就要另加一个断路器在其上面。
回复
智库
2012年08月20日 22:04:15
3楼
谁画的图?在我们都这里过不了关。

稍微总结一下画图的问题:
1.干嘛QF1反送电?

2.干嘛QF1图形符号不对?
3.干嘛加热器三相不平衡?
4.干嘛所有KM的图形符号不对?
5.干嘛所有热继电器符号不对?
6.干嘛所有电机图形符号不对?
7.干嘛电机要逆相送电?
8.干嘛N线要断开?
9.干嘛不选380V的加热器?
10.干嘛。。。。不重新画一遍?

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-8-22 08:32 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年08月20日 23:13:57
4楼
每个负载都应装各自的短路保护,所以,必须每路都有断路器,且选择的电流应适应负载及线路的保护要求!总之,前面一只断路器只能作电源总开关(保护到柜内各负载断路器的前面为止)!
回复
yxp400
2012年08月21日 11:16:56
5楼
同意楼主的说法,在每个回路前面加一个开关
回复
我是农场主
2012年08月21日 11:42:17
6楼
回复
iamcmh
2012年08月21日 14:23:25
7楼
问题不大。
关键是能否允许无选择性切断电源,工艺许可就行。
回复
wbt1198791261
2012年08月21日 14:27:51
8楼
问题不大,关键还是听从区管的意见,每个回路一个保护断路器
回复
swzjwzyq
2012年08月21日 15:34:21
9楼
回复
charge1_1
2012年08月21日 15:57:28
10楼
没有二次原理图的么!
回复
dingxiangyu
2012年08月21日 15:57:33
11楼
回复

相关推荐

APP内打开