2011供配电案例上午15题(屋内屋外),请教
lancechibianny
2012年08月20日 15:22:21
只看楼主

选择该变电站110kv隔离开关时,环境最高温度宜采用下列哪一项。屋内的话是,该处通风设计温度,无资料时,可取最热月平均最高温度加5度。屋外的话是,年最高温度。这里,根据题目所给材料,无法判断是屋内还是屋外。选屋内和屋外的都有。请问是如何判断的呢?是现实中一般放在屋内或者屋外?还是大家从题目里可以推断出判断所需的信息?

2012年08月20日 15:30:43
2楼
题目已知为户外中型配置
回复
dzhuyuan214
2012年08月20日 15:42:24
3楼
题目已告知为110KV为户外中型配置,10KV配电装置为室内型,隔离开关按室外型选择。
回复
lancechibianny
2012年08月20日 17:40:50
4楼
哦,漏看了。谢谢啊