请教各位,地下停车场坡道上是否需要设置喷淋?
boykang510
boykang510 Lv.3
2012年08月18日 20:13:09
只看楼主

5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。有以下疑问:如果坡道和停车区用防火卷帘隔开了,坡道上是否可以不设置喷淋?

2012年08月19日 12:52:04
2楼
你自己回答自己啦,如果射了,就不受限制,没设才收上诉的限制,既然你把坡道和停车区用防火卷帘隔开了,就不用上自喷了
回复
shbs_xwq
2012年08月20日 11:39:00
3楼
设有防火卷帘时,坡道无需设喷头
回复
刘子寒
2013年11月14日 16:23:38
4楼
路过学习了。
回复
liu8661497
2017年04月01日 10:39:42
5楼
谢谢楼主的分享
回复