请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
12楼
你现在给的东西太少,根本让人无从考虑,多给点背景先,,,
回复
13楼
问题过于笼统
可以先从以下几点着手
1.查看是否阀门完全开启
2.是否设有旁通管,关闭旁通管阀门
3.排气阀是否设置合理准确并能够正常工作
回复
14楼
管道使用前有没有清洗也是个问题!
回复
15楼
什么水系统??开式的?闭式的?冷却水还是冷冻水?是风盘?还是新风机组!还是空调机组?一、二次水用什么交换?冷机的形式?
回复
16楼
进来学习学习
回复
17楼
说的太笼统了点。
回复
18楼
你这样回问是没有看清楚问题!他问的是二次泵系统,肯定是冷冻水嘛!还用什么交换呀当然是制冷机啊!什么闭式开式的?肯定是闭式的,开式的谁还做啊!
回复
19楼
你的回问是你没有看清楚问题吧。二次泵系统当然是冷冻水啦,何来的冷却水二次泵系统,难道是闭式冷却塔吗?另外肯定是闭式系统,开式谁还做啊!二次泵系统根本不存在一次水交换的问题!我的理解对吗?
回复
20楼
流量不够,首先新的系统调试是要将系统充满水,彻底的排除系统内的空气,检查水泵有没有压差,判断过滤器是否堵塞,这是很常见的,另外系统的末端是否阀门都打开了也是原因之一,关闭太多流量从何而来呢?设计上一般不容易出问题的!还是多检查系统吧!
回复
21楼
我是进来学习的,刚开始从事这方面的工作。。
回复