消防水系统调试费如何记取?
roy77118
roy77118 Lv.4
2007年07月11日 10:42:09
只看楼主

北京01定额中没有说明消防水系统(消火栓和喷淋系统)调试费如何记取,特此请教各位大虾!!!

北京01定额中没有说明消防水系统(消火栓和喷淋系统)调试费如何记取,特此请教各位大虾!!!
免费打赏
zhangnianchun
2007年07月12日 09:39:39
2楼
消火栓系统不用调试的,只是需要试压。

自动喷淋系统需要调试,调试定额在7册上面水灭火系统中有,定额子目划分按照喷头的数量。
回复
xubingquan
2008年10月13日 12:09:55
3楼
按喷头数量取是大错特错了