请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
22楼
1、检查系统主阀门是否全部打开
2、调试的时候末端设备阀门打开了多少?要开多些
3、管道走向是否翻弯太多
4、有没有旁通?旁通要关闭。
回复
23楼
有时间,还是看看书吧?书上有。
回复
24楼
呵呵,进来学习了,好像楼主的问题不是很清晰,不过好多人的思路都让我学习了不少,,,新手飘过
回复
25楼
有空气是一方面,跟水泵、安装都有关系啊
回复
26楼
调试时间比较紧张,很多因素需要考虑。所以来这里求助希望能尽快解决问题