请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
请问:二次泵系统,调试发现系统流量不够,总流量只有设计流量的一般不到,会不会是系统中有空气的原因。
2楼
既然想到了问题,为什么不试试看呢?
回复
3楼
调试时间比较紧张,很多因素需要考虑。所以来这里求助希望能尽快解决问题
回复
4楼
好友技术含量的问题,我大不了,呵呵呵
回复
5楼
阀门打开了吗?水泵3相电线接对了吗?是否有旁通管?
回复
6楼
系统流阻计算有偏差,安装后产生了没有遇见的局部阻力
回复
7楼
你现在给的数据太少,根本没法分析,多给点数据,比如电流压力
回复
8楼
你是怎么知道流量只有一半的?
建议看看阀门是不是都打开了。压差是多少?
一般不会是设计原因。
回复
9楼
说具体一点撒;、、、、、、
回复
10楼
楼主如何知道现在流量只有设计值一半?
是一次环路流量不足还是二次环路流量不足?
回复
11楼
数据基本没有,很难分析的
压力数据、一次环路流量、二次环路流量等等这些数据得给出来
回复