请教各位高手为什么有的变压器的中性点在高压侧而有的在低压侧,各适用于什么场合啊,谢谢

请教各位高手为什么有的变压器的中性点在高压侧而有的在低压侧,各适用于什么场合啊,谢谢
免费打赏
miaozeyuan
2012年08月18日 21:09:29
2楼
自己顶一下
回复
lingxuct
2012年08月18日 21:38:47
3楼
110KV及以上电力变压器的中性点在高压侧,其中性点的接地刀闸不一定在合位,为了防止操作过电压,在操作的第一步就是合中性点接地刀闸,变压器到运行状态时,最后拉开中性点接地刀闸。

用户变压器(低压侧为380/220V系统)的低压侧是中性点直接接地系统,所以,低压侧必须是Y绕组,且中性点直接接地。
回复
zhangdesert
2012年08月19日 20:01:53
4楼
看变压器的联结组别号,只有Y形连接的才有中性点