请问各位高手为什么有的变压器中性点在高压侧有的在低压侧,各适用于什么场合

请问各位高手为什么有的变压器中性点在高压侧有的在低压侧,各适用于什么场合
免费打赏
lingxuct
2012年08月18日 21:43:33
2楼
110KV及以上电力变压器的中性点在高压侧,其中性点的接地刀闸不一定在合位,为了防止操作过电压,在操作的第一步就是合中性点接地刀闸,变压器到运行状态时,最后拉开中性点接地刀闸。

用户变压器(低压侧为380/220V系统)的低压侧是中性点直接接地系统,所以,低压侧必须是Y绕组,且中性点直接接地。
回复
anqinghym
2012年08月19日 08:27:23
3楼
变压器的绕组通常有两种接线型式:三相星形连接和三相三角形连接。如果是星形连接的,就一定会有中性点,如果是三角形连接的,就一定不会有中性点。
星形连接的变压器绕组,每相承受的是线路供电电压的1/√3,三角形接线的变压器绕组,每相绕组承受的都是线路的线电压。
一般,高压系统大都采用星形接线,低压0.4kV民用电系统也采用星形接线;35kV和10kV中压系统可以采取星形接线,也可以采取三角形接线,具体看变压器的用电要求和设计理念。