这样做符合要求吗?(关于水泵)
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2007年01月31日 16:21:10
来自于中央空调
只看楼主

一般空调水泵的进出口径都会比所在管段的管径小,连接时需要变径。如果把变径做在水泵两端的阀门侧,那样阀门不就可以选小一号了,可以节省不少费用,不知道这样做是否合理!?

一般空调水泵的进出口径都会比所在管段的管径小,连接时需要变径。

如果把变径做在水泵两端的阀门侧,那样阀门不就可以选小一号了,可以节省不少费用,不知道这样做是否合理!?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月31日 19:13:34
2楼
阀门的阻力本来就大,这样会更大。
回复
tht10536
2007年01月31日 22:23:48
3楼
水泵振动会影响阀门,这样接应该不行.
回复
mhsn1979
2007年02月05日 15:51:19
4楼
各有各的说法,该听谁的?
回复
haiqin.li
2007年02月05日 15:56:58
5楼
学习中
回复
helloking2008
2007年02月05日 19:02:43
6楼
阀门选择小,阻力就大,水泵的扬程相应就大,用点量也变大,还是划不来,而且运行起来应该会没有这么理想的
回复