分享地暖施工方案----易晟暖通
alwayss2012
2012年08月16日 14:46:00
来自于采暖供热
只看楼主

地板辐射采暖施工 低温地板辐射采暖工程属隐蔽工程,对施工质量要求严格,施工过程必须严格按照地暖施工流程进行,不得违规操作!采暖施工安装 一、工艺流程 施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设复合保温板→铺设反射膜→管路铺设→外观检验及打压试验→施工验收、签单→回填→调试(第一次)。 二、安装 地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

地板辐射采暖施工

低温地板辐射采暖工程属隐蔽工程,对施工质量要求严格,施工过程必须严格按照地暖施工流程进行,不得违规操作!
采暖施工安装
一、工艺流程
施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设复合保温板→铺设反射膜→管路铺设→外观检验及打压试验→施工验收、签单→回填→调试(第一次)。 二、安装
地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。
(一)、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件
1:施工力量和机具等,能保证正常施工。
统一着装、工具齐全
2:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。
(1):设计方案、设计图纸必须经业主、工程部、确认后方可施工。
(2):施工前,设计方案、设计图纸必须交与监理,并进行交接。
(3):设计图纸及其它技术文件齐全。
施工前,设计图纸、验收单、联系表、警示贴、出库单等一切文件必须齐全交与工程部。
3:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。施工前,必须通知业主开通房间水电。不能断水、断电!
(二)、清理施工作业面: 
对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求业主请土建做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层将地面。凹凸处剔除找平,砂上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。 (三)、分集水器的安装
1.将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下
2.分集水器应与地面垂直,牢固固定于墙面.

3.分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,集水器中心距地面高度不宜小于300MM,分水器中心距地面高度不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。
4.每路分水器须注明功能、贴上标签。分水器上注明那个回路控制那个房间,除压力表外,需用铝箔把分水器包装整齐。 (四)、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。
(五)、铺设复合保温板
绝热层应铺设在平整的基础上。按照施工图铺设复合保温板,并用胶带粘结为一整体。复合保温板(苯板)铺设要平整,搭接要严密。
  1、聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。
2、绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。
  3、门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。
  4、卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。
(六)、铺设反射膜:
反射膜铺贴在保温板上,并固定。苯板与铝箔结合要求严密牢固,平面没有破损 (七)、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设PE-Xc管,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。  
1、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
  2、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
  3、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。
  4、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。
  5、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。用塑料卡钉将PE-X管固定在铺设于聚苯板表面的铝箔层(复合保温板层)上,直管段固定间距不应大于700MM,弯曲管段不应大于350MM。按设计图纸要求铺设管材,同一管路应尽是保持同一水平面上,(特殊要求除外)
  6、填充层内的加热管不得有接头。
  7、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。
8、 PE-Xc管始末端出地面,与分水器连接的管段,要用直径20MM的弯管套及保温棉(原来套柔性波纹护管)进行保护。
9、对于地暖系统出现散热器章鱼式连接的情况:
地暖带散热器,特别是卫生间背篓,暗埋管道尽量从墙体背面走出,严禁在卫生间做过防水的地面、墙体开槽!若必须开槽,须经公司监理、客户同意签字后方可!!!!!!!!!(八)、检测打压:
第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,业主及监理签字后方可通知销售人员收余款,收过余款后,由监理通知回填方带压填充混凝土。
(九)、地暖系统带压回填混凝土
混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。
铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(我公司覆盖层的高度为管上端0.5-1厘米)
  注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石)
填充层在浇捣和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于0.3MPA的压力,养护周期不小于50小时。
(十)、调试
初次供暖施工人员必须亲自到场调试、不得以任何理由推诿。