电容柜散热问题
ycnhm
ycnhm Lv.3
2012年08月16日 14:16:13
只看楼主

求教各位高手,带电抗器的电容柜如何确定散热风机的大小!

求教各位高手,带电抗器的电容柜如何确定散热风机的大小!
免费打赏
swzjwzyq
2012年08月27日 08:47:53
12楼
风机和温控器 WWW.cnfykg.com
电抗器传入接触器投切回路 高温断开投切回路切除补偿 有图?
回复
lzzh31
2012年08月27日 14:28:11
13楼
电抗器里面有两个端子 内部是一个140℃的保险 直接串到接触器投切回路 高温保险烧断不就吧投切信号切除了 停止投入了啊 不可以吗?
顺便问一句你们电容柜里怎么加风机和设计回路啊
回复
shenzhen_aut
2012年08月29日 16:47:02
14楼


呵呵
这个问题不好用统一的公式或规定来处理。因为:
1、柜内的发热情况各不相同,需要的通风量不同。
2、环境温度不同,需要的通风条件不同。
3、采用的元件的温度耐受程度不同,需要的通风量不同。
…………
所以,建议采用温度控制方式,用温控器(我公司的GZK无功补偿控制器中也有风扇控制输出,通过检测温度确定是否通风),控制风扇,风扇可以大一点,温度升高则启动,降下来就停止。
回复
扬州华锦电气
2012年08月30日 15:01:11
15楼
这里有带电抗器温控的图

[ 本帖最后由 hddqi 于 2012-8-30 15:02 编辑 ]
回复
lzzh31
2012年08月31日 08:11:00
16楼
风机一直开着啊 没个温度控制? 电抗器我也是准备这样串到投切回路里的
回复
ericmud
2012年08月31日 15:56:30
17楼
电抗器的最小通风量:F=0.3Ps
电容器组的通风量(大于150千乏):0.75Q
回复
vbn
2012年08月31日 20:31:04
18楼
加温控器,用20060风机两个。没必要算。做做样式就行了。
回复
硕硕
2012年09月07日 08:38:58
19楼
具体没算过,是加温控开关和2只150*150的风扇
回复
ilfang
2012年09月07日 14:21:39
20楼
这么简单的1台柜,要进行什么温升计算?150mm直径的风机1个装柜顶就可以了,用到400KVA也没有什么温升,我们做过无数台了。
回复
lbgzhou
2012年09月08日 17:16:09
21楼
电容柜风机的选择.JPG