请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
12楼
回复
13楼
学习来了,各位多多发言啊
回复
14楼
主要看当地消防局的意见,“有无可燃物”不好界定,但800mm是个明确的指标,一般情况下超过800mm,吊顶内有电缆就必须要做了
回复
15楼
笔者没有说明吊顶内是否无可燃物和顶板与吊顶是否为非燃烧体,如果是则要设上喷,反之不要设。
回复
16楼
你做下喷,离吊顶据在75-150之间就可以!
回复
17楼
做不做,关键是看有没有可燃物,想有线缆、管道做了保温等,都有可燃性,,大于800的闷顶就要做了,跑不掉,做了睡得着觉
回复
18楼
规范上都有。
回复
19楼
没有易燃物就可以不设!有就要设
回复
20楼
吊顶不是可燃物吗?我想的太多了吗?
回复
21楼
《自动喷淋没货系统设计规范》中7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头,没有易燃物的可以不做了啦
回复