吊顶距屋顶80多CM,需不需做上喷?
cxd_333
cxd_333 Lv.2
2012年08月16日 09:43:58
只看楼主

请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?

请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
免费打赏
guowei4444
2012年09月05日 11:14:03
22楼
上不上自喷看规范 和吊顶关系不大
回复
lichangan1000
2012年09月06日 12:45:45
23楼
800mm是硬指标,好理解。规范是“且”有可燃物时。
800mm没可燃物就可不设。
可燃物,除保温材料就是电线(电缆)这样征求暖、电意见,他们所选材料。是可燃物就必然设喷头。
回复
lichangan1000
2012年09月06日 12:47:56
24楼

吊顶有石膏和金属材料。吊顶一般采用非燃材料,至少难燃。
回复
yxq-008
2012年09月06日 16:34:03
25楼
规范要求净空大于等于80cm的闷顶,且内有可燃物时要设置上喷喷头。
回复
smallhu5566
2012年09月17日 10:36:27
26楼
正解,赞一个,两个都满足才需上喷
回复
paulton
2022年06月20日 17:20:42
27楼

闷顶是指坡屋面与顶棚之间的空间,注意是坡屋面,天花本来就没有可燃物,都是A级不燃。