请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
22楼
上不上自喷看规范 和吊顶关系不大
回复
23楼
800mm是硬指标,好理解。规范是“且”有可燃物时。
800mm没可燃物就可不设。
可燃物,除保温材料就是电线(电缆)这样征求暖、电意见,他们所选材料。是可燃物就必然设喷头。
回复
24楼
吊顶有石膏和金属材料。吊顶一般采用非燃材料,至少难燃。
回复
25楼
规范要求净空大于等于80cm的闷顶,且内有可燃物时要设置上喷喷头。
回复
26楼
正解,赞一个,两个都满足才需上喷
回复
27楼
闷顶是指坡屋面与顶棚之间的空间,注意是坡屋面,天花本来就没有可燃物,都是A级不燃。
回复