吊顶距屋顶80多CM,需不需做上喷?
cxd_333
cxd_333 Lv.2
2012年08月16日 09:43:58
只看楼主

请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?

请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
免费打赏
xiaojiewu8888
2012年08月18日 20:11:56
2楼
看规范,不上人也不是夹层应该不需要
回复
shbs_xwq
2012年08月20日 11:31:31
3楼
规范上有相应条文
回复
大西瓜
2012年08月20日 14:33:11
4楼
一般是地下室才做成上喷,也就是直立型喷头。
回复
zhubenjing
2012年08月20日 19:10:54
5楼
规范有规定 超过80cm的闷顶 需要做上喷 但一般上面没有易燃物的可以不做了啦
回复
zhubenjing
2012年08月20日 19:13:07
6楼
那个上喷和风管超过1200mm做的补偿型下喷一样, 不计入报警阀的
回复
chenhuanjun
2012年08月21日 10:56:21
7楼
如果不是 吊顶就得做上喷
回复
yssdhnmd
2012年08月21日 14:18:34
8楼
没有易燃物就可以不设!有就要设
回复
daqing1111
2012年08月21日 14:34:41
9楼
吊顶内不封应该不算闷顶吧,不算的话就不需要做了
回复
boobooko
2012年08月21日 22:24:22
10楼
吊顶内不封应该不算闷顶吧,不算的话就不需要做了
回复
qizishao
2012年08月22日 21:58:26
11楼
《自动喷淋没货系统设计规范》中7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头,所以要设置上喷
回复