请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
请问:按目前的标高,喷淋管(有吊顶)离走廊和房间屋顶80多厘米,需不需要另做上喷?
2楼
看规范,不上人也不是夹层应该不需要
回复
3楼
规范上有相应条文
回复
4楼
一般是地下室才做成上喷,也就是直立型喷头。
回复
5楼
规范有规定 超过80cm的闷顶 需要做上喷 但一般上面没有易燃物的可以不做了啦
回复
6楼
那个上喷和风管超过1200mm做的补偿型下喷一样, 不计入报警阀的
回复
7楼
如果不是 吊顶就得做上喷
回复
8楼
没有易燃物就可以不设!有就要设
回复
9楼
吊顶内不封应该不算闷顶吧,不算的话就不需要做了
回复
10楼
吊顶内不封应该不算闷顶吧,不算的话就不需要做了
回复
11楼
《自动喷淋没货系统设计规范》中7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头,所以要设置上喷
回复