我现在做一地下室,因为高差的原因,主梁比次梁低800,次梁正好800高,请问怎么处理,这里?
我现在做一地下室,因为高差的原因,主梁比次梁低800,次梁正好800高,请问怎么处理,这里?
2楼
是否能传一张详图上来,这样就便于看清楚,处理问题也是简单了.
回复
3楼
两种方法:一,加高次梁,使主次梁相交,次梁边支座处为铰接
二,加高主梁,感觉你的主梁应该可以做的高一点,或者只在这一跨加高,总之,要主次梁能够平面相交,荷载能够按照设计的路径传递。
回复
4楼
可以将主梁或次梁加高一点,支座处作为胶结计算,具体最好发个土上来看看.
回复