【请教】高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么影响?
tiancaibluesky
2012年08月15日 14:51:36
来自于水处理
只看楼主

水厂现在水温是42度,请问高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么影响?烦请介绍些相关资料供参考!谢谢!

水厂现在水温是42度,请问高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么影响?烦请介绍些相关资料供参考!谢谢!
免费打赏
xiejunming061
2012年09月15日 08:28:23
42楼
了解啦,请问您有这方面资料吗?我想整理一下,麻烦您介绍几个资料好么?
回复
ibm771
2012年09月19日 10:28:44
43楼

我们一个厂也是这样,开始怕温度高处理 不好,专门上了一个冷却塔,后来不用了
高温45度也可以处理,而且效果非常好,细菌适应了
回复
canyoutellmew
2012年09月20日 15:44:50
44楼
稳定,适应就可以了
回复
shen90115
2012年09月22日 20:38:50
45楼
肯定有影响,因为你正常运行肯定不会是这个温度。你能做的就是减少进水量,等冷却设备正常后再正常进水!
回复
环保熊猫
2012年09月24日 11:46:01
46楼
纸厂废水50度运行的我也见过,但是污泥解絮很严重了,出水COD300多,取出水静止沉淀测上清液COD只有100左右,说明污泥解絮已经严重影响了出水水质。那时候执行450的标准勉强运行是可以的,现在这个冷却塔的钱省不了的。
回复
gyjzyscl
2012年09月24日 17:27:13
47楼
好帖子,谢谢楼主的分享!
回复
nihaoyi
2012年09月25日 10:06:56
48楼
临时可采用喷淋方式进水,降低水温,增加溶氧
回复
wx8485
2012年09月29日 09:29:43
49楼
水温高于45度,微生物新陈代谢减慢,污泥沉降性变差,短时间的高温 你们可以用中水稀释下嘛~~~我们原来这样做过
回复
everfitept
2012年09月29日 12:10:08
50楼
占个座,看看啥效果
回复
ffcc369
2012年10月09日 09:10:40
51楼
谢谢楼主,学习了