建筑专业的不能将泵房挖下去,让水泵摆在水池上面,这样水泵就不能够满足自灌的条件.这样该怎么做呢?
建筑专业的不能将泵房挖下去,让水泵摆在水池上面,这样水泵就不能够满足自灌的条件.这样该怎么做呢?
2楼
工艺应该听你的,好好给建筑专业上一课,他说不能就不能啦?
回复
3楼
是的要建筑让步!没办法就只有在吸水管上装底阀,不过好像底阀很容易损坏!
回复
4楼
没办法也要想法,装底阀和自灌吸水是两码子事。
回复
5楼
1. 泵房建在水池上,可以设置立式涡轮泵
2. 吸水管作引水装置, 不过不是很方便
回复
6楼
有二种办法:
1:现在不是出了一种可潜水式消防泵吗,可以考虑,但不知消防部门认不认.
2.按消防措施上在有说过,首先在吸水管上加底阀,然后有二种补偿措施,一是在泵房比泵轴高的地方加一个应急补水的小水箱,二是在吸水管上加真空罐,具体记不太清楚了,我曾在一本专讲消防措施的书上见过.
回复