防水板下设置抗浮锚杆后,计算防水板时是否可以把抗浮锚杆抵消的浮力去掉??

防水板下设置抗浮锚杆后,计算防水板时是否可以把抗浮锚杆抵消的浮力去掉??
免费打赏
vexyu
2012年08月14日 18:40:56
2楼
当然不可以去掉,因为普通结构可否将柱子抵抗的竖向荷载去掉?
回复
xczdy761206
2012年08月18日 08:34:41
3楼
我认为:所谓“把抗浮锚杆抵消的浮力去掉”,并不是计算防水板时不考虑浮力,而是设置抗浮锚杆后,锚杆相当于无梁楼盖的支座,计算防水板时板跨变小了,如:不考虑锚杆时,板跨为8mx8m,若设置锚杆假定正方形布置2mx2m,此时,防水板因计算跨度减小,基本可采用构造配筋了;当然,防水板板厚应满足锚杆的锚固。
不知以上理解有无问题,请指正;
回复
vexyu
2012年08月19日 15:48:39
4楼
对的,就像我说的,因为有了柱子,板或梁的跨度就减小了,是支座问题。