【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
007_bbs
007_bbs Lv.5
2012年08月14日 16:24:29
只看楼主

我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。

上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
免费打赏
crystal_2
2012年08月17日 01:16:30
32楼
是啊 看了很多 都是没有个权威的说法。还是区管大人出来解疑惑啊
回复
blue_diddl
2012年08月17日 08:15:11
33楼


没错!看到大家的分析确实能学到不少,可是最后到底什么原因呢?
回复
幸运的鲁克
2012年08月17日 09:39:19
34楼
更换32A和25A之间线路,应该是线路老化,25A不跳说明该开关和用电设备之间正常,问题出在上级。
回复
007_bbs
2012年08月17日 09:46:43
35楼
总开以前没用漏电开关
回复
yutao17926
2012年08月17日 10:00:47
36楼
上个月我公司流水线也有这种情况,老是跳总闸,后来是换了线上的一个拖线板问题解决。楼主可以参考一下。
回复
nanhu006
2012年08月17日 10:32:33
37楼
这种一般是线路问题,最好用500的摇表摇测一下比较清楚,用万用表有时不明显。这种一般都是施工时电线有损伤,开关的问题只占小部分。
回复
tsczhangyueming
2012年08月17日 15:55:27
38楼
最大可能是线路老化或破损造成的,使用时会因为绝缘破损部位发热造成绝缘失效产生漏电,如果不使用那条跳闸的回路就不会有事。早先的电箱配置是没问题的,你这么换法倒真不是合理的方法,好比大套筒里装个小酒杯,起不到保护作用可是比较危险呢
回复
zjh1088
2012年08月17日 19:59:18
39楼
检查线路绝缘电阻
回复
shideping
2012年08月17日 20:37:59
40楼
“40A的开关也跳,电井那边的开关也跳。”而这两个开关都不带漏电保护,因此可以排除漏电引起的跳闸。因此回路过载和短路跳闸可能性大,建议楼主测量跳闸回路电流,以及测量跳闸回路绝缘电阻(测量跳闸插座回路绝缘时一定要把各插头拔掉)。
回复
xyh740
2012年08月17日 21:09:13
41楼
其实很简单,你先把有问题的那个回路上的用电设备全拔了,把开关给送上,如果半个小时内总开没有跳,说明线路没问题,然后把这个回路上的用电设备一个再一个的插上,我想这个问题会解决的。

如果线路有问题上,漏电就根本不能送的上。
还是看看是不是饮水机还是什么设备出现接地短路啦。
回复

相关推荐

APP内打开