我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
上上个月有条电脑插座回路老跳闸
(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
22楼
总的开关最好不要带漏电,分支回路带漏电,以免影响总的供电
回复
23楼
“用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,”总开跳闸后,其下级还会跳闸?
回复
24楼
“,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象”--故障回路上的设备存在热故障:使用一段时间(3-4小时),设备的温度达到一定的度时产生过流的软故障,使保护动作。温度没下降前,合不上闸,须等一段时间让温度降下来,便“又能推上去用3-4小时”。纯属个人瞎猜!
回复
26楼
我们公司有段时间很诡异,经常大半夜的跳闸,是电井那边跳。同事一般下班关电气,晚上不应该有过载或者漏电等情况,白天大家用电多反而不见跳。最后是把电井那里的总开关换了,就好了。
原以为半夜有人施工影响了电压,但实际上没有。
具体原因搞不清楚,希望有强人分析一下。
回复
27楼
开关不会有问题 用排除法 首先检查故障回路的设备 很简单 将故障回路的设备换到另外回路上试一下 如果正常 就是设备有问题 否则就是线路问题
回复
28楼
我感觉末端电脑电源插座质量不行,占很大一部分原因!
回复
29楼
回复
30楼
应该是线路曾在漏电现象,把火线和零线调换一下试试。
回复
31楼
是否考虑是那条跳闸回路存在过载的情况?
回复