【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
007_bbs
007_bbs Lv.5
2012年08月14日 16:24:29
只看楼主

我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。

上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
免费打赏
ccj8989
2012年08月16日 09:38:58
12楼
1.设备电器问题,
2.线路问题,
3.开关问题,
回复
xt1741
2012年08月16日 10:00:50
13楼
什么情况都给你说了,你这不是白说么
回复
william19988
2012年08月16日 10:10:49
14楼
从楼主描述的情况看,开关故障的可能性很小,主要从线路和用电设备查找原因。
1、可以测一下该线路的绝缘电阻(包括相零、相地、零地)是否满足要求;
2、在排除线路无故障情况下,将该线路的所有设备的插头拔掉,逐台设备插上电源进行测试、排查。
回复
lhzxy520
2012年08月16日 10:31:53
15楼
学习了,
回复
g3086309
2012年08月16日 10:41:44
16楼
漏电保护是分级的,上下级漏电保护器的额定漏电动作电流与漏电时间应做到相互配合。额定漏电动作电流级差为1.2--1.5倍。时间级差0.1——0.2秒
回复
g3086309
2012年08月16日 10:50:52
17楼
所有回路都有漏电流,所有支路漏电流综合到主回路的漏电流达到一定值。当支路漏电后,出现越级跳闸就可以解释了。
回复
hanzhg54
2012年08月16日 11:57:42
18楼

我觉得这个是真正原因。
回复
ccfcxl1
2012年08月16日 14:10:52
19楼
断路器的反时限曲线 很简单,开关选的不对,回头去看看“供配电技术”教材,开关的选择的问题,
回复
easyshanghai
2012年08月16日 14:56:02
20楼
那条故障回路过载(线路引起的过载)
回复
jsh705jsh
2012年08月16日 15:11:07
21楼
上下级开关可用隔离开关和断路器配合。
主要原因是线路绝缘问题,上级漏电开关动作电流要大一个等级(有时漏电流太大也不起作用),经常有这种越级跳闸现象的。
回复

相关推荐

APP内打开