【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
007_bbs
007_bbs Lv.5
2012年08月14日 16:24:29
只看楼主

我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。

上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
007_bbs
2012年08月14日 16:27:19
2楼
漏电开关有那么屎吗?
用久易老化????
明天传个照片上来
今天没带装备
-----------------------------------------------------------
打红线的开关就是第一次换的开关,前天电工过来把总开换成40A的,电井那边的没换(因为我们这边对面还有一家公司,换开关必须把总闸给拉了,人家就没法工作了)
结果还是老样子,3级跳。
40A的开关也跳,电井那边的开关也跳。
按理是没这个跳法的。。。


其他开关都是施耐德的
------------------------------------------------------------
谢谢各位大哥的回复,怪我自己情况没说清楚,电井那边的开关是32A的3P开关,不带漏电保护。我们这边用的是25A的4P开关,也没用漏电开关。

[ 本帖最后由 007_bbs 于 2012-8-17 09:59 编辑 ]
回复
pan_white
2012年08月14日 20:19:53
3楼
微断是很难配合的,要看断路器的反时限曲线,两条线没有交点才能做到,但25A和32A 是做不到的,当电流越大,谁先跳就不确定了。因此不断地强调配电的级数要少就是这个道理,上下用断路器和熔断器或隔离开关来配合。
回复
pan_white
2012年08月14日 20:20:58
4楼
从这个来看,由于施工的质量问题,电线有绝缘破损。
回复
007_bbs
2012年08月15日 09:36:02
5楼
人工置顶
回复
laowenbin
2012年08月15日 11:17:29
6楼
回复
yts_vv
2012年08月15日 21:53:06
7楼
应该是短路故障吧,当短路电流过大时是会连跳几级开关的。
回复
cantona
2012年08月15日 22:39:35
8楼
绝缘破损引起漏电(多半是中性线对地漏电),漏电保护动作,然后电工换了20A的开关(不是漏电的吧)致使漏电趋于严重变成了短路,使20A和25A二个开关同时短路保护跳闸。还是查下那条故障回路吧。
回复
天空蔚蓝
2012年08月16日 09:10:47
9楼
电脑、显示器、打印机等办公设备的开关电源内部都有一个泄放电容,如果设备多了容易发生总漏电开关跳闸,最好把总漏电换了,加大总漏电的漏电电流
回复
踏雪
2012年08月16日 09:18:04
10楼
末端装漏保吧
回复
mente521
2012年08月16日 09:22:59
11楼
楼主先用表量量相对地,相对零,还有零对地的阻值是多少,用数据说话,然后大家再分析原因。
回复

相关推荐

APP内打开