抗震问题探讨(急)
cxszzw
cxszzw Lv.14
2007年01月28日 16:05:45
只看楼主

我工作所在地区的抗震设防烈度为7度,加速度为0.1g,用satwe对一般的结构进行计算,各项指标均能满足要求,可是最近我做了两个跨度区多层住宅工程,一个异型柱,一个普通框架柱,抗震设防烈度均为7度,加速度为0.15g,粗算完后,发现,从下往上柱、梁的配筋很大,而且位移均不满足抗震规范第5。5。5条的规定,经过方案调整(楼梯间周围改为剪力墙)再算,梁柱配筋也减少了很多,位移及其它指标均满足要求,但是加剪力墙后,甲方说不能接受,我想请问大家遇到过类似的问题吗?你们是怎么解决的?

我工作所在地区的抗震设防烈度为7度,加速度为0.1g,用satwe对一般的结构进行计算,各项指标均能满足要求,可是最近我做了两个跨度区多层住宅工程,一个异型柱,一个普通框架柱,抗震设防烈度均为7度,加速度为0.15g,粗算完后,发现,从下往上柱、梁的配筋很大,而且位移均不满足抗震规范第5。5。5条的规定,经过方案调整(楼梯间周围改为剪力墙)再算,梁柱配筋也减少了很多,位移及其它指标均满足要求,但是加剪力墙后,甲方说不能接受,我想请问大家遇到过类似的问题吗?你们是怎么解决的?
免费打赏
cxszzw
2007年01月28日 16:58:31
2楼
希望大家踊跃参与讨论。
回复
cxszzw
2007年01月29日 06:48:57
3楼
看来这个问题没有引起大家的兴趣,是大家没有见过这样的问题?还是否有点太麻木了?可悲!可悲!!!
回复
cxszzw
2007年01月29日 07:00:56
4楼
只从进入新规范年以后,老做本地工程(7度,0。1g),但等做了(7度,0。15g)的工程,我发现配筋增长的太大,而且即是多层结构有时也很难满足位移要求,一旦加上剪力墙后,马上就满足要求了,但是对于多层加剪力墙不光甲方难以接受,连我搞过多年设计的人,我也感觉难以接受,但不这样做,又不行,真的请大家支一招,那将是万分感谢。
回复
xingzm_nora
2007年01月29日 10:06:00
5楼
既然是多层住宅,层高应该在3米左右,7.5度2类场地上应该很好布置。我刚做了一个天津(7.5度,3类场地)的项目,主楼不说,裙房柱网8100x8100,计算结果与上海(7度,-4类场地)情况差不多。位移和配筋跟场地土类别关系很大,不知楼主说的是几类土?我在河南新乡(8度,3类场地)做过5层框架教学楼,配筋是比较大,没有加剪力墙。
多层住宅设剪力墙确实有点难解释,建议你从以下几个方面试试:梁柱设刚域;调整质心和刚心使位移比控制在1.2以下;加大边框,在可能的地方设上翻梁(即加大梁高);找出位移大的地方局部加强;如果是底层位移不足可设置柱墩和拉梁后再按嵌固端计算;减小填充墙重量,采用如加气混凝土砌块一类的轻质墙体。
回复
xy8670
2007年01月29日 10:11:53
6楼

配筋很大?那么轴压比如何.规则性如何.建议:
1)尽量把周边梁做高
2)适当增加竖向构件,如柱
3)适当提高混凝土标号
个人意见,仅供参考.
回复
snake_dingo
2007年01月29日 16:27:08
7楼
1.首先,如果为框架可以加大些柱子截面再算,如果加大到一定尺寸后还不行,可以考虑加大梁的截面

2.一般来说框架结构抗震计算因为首层层高取的较高,容易形成薄弱层,这时可以在正负零以下加层地梁,用来减小层高,可以减小一部分柱子的配筋

3.通过计算看SATWE的计算结果,不满足位移要求的个别部位可以加强
回复
diandianwang
2007年01月29日 17:02:12
8楼
1位移均不满足抗震规范 不行,2加剪力墙后可能导致结构刚度过大
回复
cxszzw
2007年01月29日 22:39:18
9楼
建筑功能决定了柱网,有时即使加大柱截面也是有限的,特别是对长宽比较大的多层结构,很容易出现一层柱梁配筋大,位移不满足的情况。
回复
fuling-xiong
2007年01月30日 09:38:11
10楼
加剪力墙是没什么错的啊 可以增加结构的抗侧刚度减小侧移角啊 但过多的剪力墙会使结构刚度过大地震时承受较大的地震作用,对结构不利.所以剪力墙通常以保证结构懂得层间侧移角不超过规定限制为宜.所以我不同意8楼的说法.
回复
sdusad
2007年01月30日 10:43:32
11楼
七楼说的很好,
另外把梁刚度放大系数设2.也是办法
回复

相关推荐