请教:配电变压器到低压配电室的距离怎么规定的?
zxy7297
Lv.3
2007年01月26日 20:21:58
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。这有个工程,变压器离配电室约80-100米,不知可行?请教各位专家指导!谢谢!!
配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。
这有个工程,变压器离配电室约80-100米,不知可行?请教各位专家指导!谢谢!!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月26日 21:13:31
2楼
配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。
答:没规定,但越近越好!
变压器离配电室约80-100米,不知可行?
答:可行,但极不合理!
变压器与配电柜之间的母线较长!
回复
zxy7297
2007年01月29日 10:22:25
3楼
因用户已有配电室,不愿再变压器室旁建配电室了。
没有规定么?!
谢谢!!
回复
zzdlm_cn
2007年01月29日 10:29:35
4楼
2楼已经回答的够清楚。极不合理,造价大大增加!
回复
相关推荐
关于低压配电室EPS配电柜的布置问题
照明工程
2015-06-01 09:45:45
箱变低压侧有电容柜了,那你建筑内低压配电室的电容柜可以取消吗?
供配电技术
2015-03-27 09:25:43
关于高、低压配电室铺设绝缘胶皮
供配电技术
2014-11-04 10:47:40
低压配电室母线连接方式
供配电技术
2014-09-17 15:06:23
某工厂内低压配电室改造电气设计施工图
电气施工图
2014-09-10 09:24:40
我做10KV线路设计和农村中低压配电室设计,应该考发输变还是供配电
注册电气工程师
2014-03-24 11:34:23
400KW的总电机容量,低压配电室需要几个柜??
电气施工图
2013-11-28 13:58:49
变压器室、低压配电室布置及接地平面图结构做法
电气施工图
2013-11-06 16:07:03
低压配电室地面是否满铺绝缘胶垫
电气资料库
2013-11-03 08:38:15
榆林某低压配电室原理接线图
电气施工图
2013-10-22 16:09:35
低压配电室的门的防火要求
供配电技术
2013-10-22 08:33:39
变压器室大门向低压配电室方向开门可以不
供配电技术
2013-08-16 15:33:03
单位的低压配电室准备进行改造,都需要走那些程序
供配电技术
2013-04-14 12:30:57
低压配电室需要安装烟感报警器吗
供配电技术
2013-02-03 09:08:50
低压配电室的进线如何进行保护配置
继电保护
2013-01-06 09:01:58
请教:如何算一个低压配电室需不需进行无功补偿?
供配电技术
2012-11-28 16:20:19
【求助】给一个低压配电室改造,现有几点疑问
供配电技术
2012-11-23 09:53:43
请教一个低压配电室设置位置的问题
供配电技术
2012-06-08 16:55:20
求指点:低压配电室改造,可是有关图纸资料
供配电技术
2012-06-04 10:13:04
【求助】低压配电室安装空调的相关问题
供配电技术
2012-05-08 11:55:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开