请教:配电变压器到低压配电室的距离怎么规定的?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2007年01月26日 20:21:58
来自于变压器
只看楼主

配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。这有个工程,变压器离配电室约80-100米,不知可行?请教各位专家指导!谢谢!!

配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。

这有个工程,变压器离配电室约80-100米,不知可行?请教各位专家指导!谢谢!!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月26日 21:13:31
2楼
配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。
答:没规定,但越近越好!

变压器离配电室约80-100米,不知可行?
答:可行,但极不合理!
变压器与配电柜之间的母线较长!
回复
zxy7297
2007年01月29日 10:22:25
3楼
因用户已有配电室,不愿再变压器室旁建配电室了。
没有规定么?!
谢谢!!
回复
zzdlm_cn
2007年01月29日 10:29:35
4楼
2楼已经回答的够清楚。极不合理,造价大大增加!
回复

相关推荐