也提一个水泵扬程和流量的问题
riverjsg
riverjsg Lv.8
2007年01月26日 00:50:05
来自于中央空调
只看楼主

空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。这个系统的水泵该如何选?流量以哪个为准,扬程多少?好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米系统运转起来后会怎么样?专家们说说

空调室外主机为4台60KW的风冷模块机组,水量为10.3*4=41.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为80-90m3/h,整个系统带2作1500平米的小楼(3层),不利水路总长度近100米。
这个系统的水泵该如何选?
流量以哪个为准,扬程多少?

好称专家的人选的泵为格兰富的流量45m3/h扬程22米

系统运转起来后会怎么样?专家们说说
免费打赏
vincent_nk
2007年01月26日 08:27:06
2楼
个人认为流量和扬程没问题
回复
sunbingzhe@co163
2007年01月30日 14:14:00
3楼
个人认为楼主口中的“号称专家的人”选用的基本没有问题。
水泵流量的选择个人认为应该根据实际负荷计算。
末端的配置通常都大于实际负荷。而主机负荷在考虑同时使用系数后,比较接近实际负荷。
也就是说,你虽然用的末端比较大,但实际需要的冷量并没有那么大,所需的水量也就比较小了。
回复
qg.zhang
2007年01月30日 22:31:28
4楼
我认为,你的系统部件比较多,管道流速比较da的话,水泵扬程可能不够。
回复
lxynh
2007年01月31日 08:50:47
5楼
末端设备如果没装电动二通阀的话,水泵流量太小,经过末端设备的流量不足,无法保证全部末端设备的额定制冷/热量.
回复
riverjsg
2007年03月12日 21:42:23
6楼
系统还没装完,装完后再进一步讨论!
回复
coolheating
2007年03月13日 09:13:24
7楼

有这种可能!
回复
taobaobao27
2007年03月24日 11:01:08
8楼
继续关注ing.....
回复

相关推荐

APP内打开