请问:关于厨房换气次数在哪本规范或设计手册里有啊?
jiajing2005
2007年01月25日 10:48:41
来自于通风排烟
只看楼主

就是在论坛里看到的:西餐30-40中餐40-50计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%; 是在哪看到的阿?能详细告诉名字、编号吗?谢谢

就是在论坛里看到的:
西餐30-40中餐40-50
计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;

是在哪看到的阿?
能详细告诉名字、编号吗?
谢谢
免费打赏
toplhc
2007年01月25日 12:41:46
2楼
技术措施和简明通风设计手册都有提及相关内容
回复
hu5073
2007年01月25日 13:25:39
3楼
术措施和简明通风设计手册都有提
回复
jiajing2005
2007年01月25日 13:36:40
4楼
是什么技术措施?能把名称说详细点吗?
回复
hlyu
2007年01月25日 14:21:57
5楼
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调.动力第4.2节厨房通风,有你所需资料。
在这里有全文下载:
http://co.163.com/forum/content/359_583138_1.htm
回复
geminixu
2007年01月26日 10:26:42
6楼
注册考试专业复习教材里也有
回复
zl19830211feng
2007年01月26日 18:21:47
7楼
技术措施
手册应该也有吧
回复
陈大亮
2007年01月26日 22:05:27
8楼
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调就有。
回复

相关推荐

APP内打开