关于旺元照明软件的一点疑惑!
asdl500
asdl500 Lv.7
2007年01月25日 10:34:31
来自于照明工程
只看楼主

感谢旺元公司提供给我这么好的照明试用软件,在使用过程中有点疑问:我做的一设计(见附件)场所照明指标要求值: 照度取值=200(lx)场所照明指标计算值: 平均照度值=227(lx)软件验算通过了。请问对照明规范 GB50034-2004 第4.1.7条该怎么理解?谢谢!

感谢旺元公司提供给我这么好的照明试用软件,在使用过程中有点疑问:
我做的一设计(见附件)
场所照明指标要求值: 照度取值=200(lx)
场所照明指标计算值: 平均照度值=227(lx)
软件验算通过了。
请问对照明规范 GB50034-2004 第4.1.7条该怎么理解?
谢谢!
33b9b225fade98ca1025.rar
0 B
立即下载
免费打赏
fdlight
2007年01月25日 11:49:14
2楼
4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%— +10%的偏差

条文说明:
4. 1. 7 考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况,根据我国国情,规定了设计照度值与照度标准值比较,可有-10%~+10% 的偏差。此偏差只适用于装10个灯具以上的照明场所; 当小于10个灯具时,允许适当超过此偏差。

这个是给我们设计的时候预留了一些允许偏差,针对不同的具体情况,可以酌情加减
回复
zzwyy
2007年01月25日 12:45:24
3楼




fdlight说的没错!
规范第4.1.7条:“设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%— +10%的偏差”只针对灯具数量多于10盏的情况。
当数量少于等于10盏的情况,设计照度值与照度标准值相比较可以有多少偏差,规范并没有规定,只能尽量靠近照度标准值,旺元的“照明计算软件”就不再判断是否在-10%— +10%的偏差范围内,均认为是符合规范要求!

回复
kerdexx
2007年01月26日 00:09:47
4楼
一般情况下,照度设计值尽量往高一点计算,毕竟日后灯具有光衰因素的考虑!
回复
zzwyy
2007年01月26日 10:20:38
5楼


我国照度标准的规定值为场所的“照度维持值”,即灯具使用一定周期后场所照度还能维持在规定值,
“照度维持值”与初始照度值刚好相差一个“维护系数”的倍数关系。

维护系数的定义如下:
照明装置在使用一定周期后,在同一表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

维护系数值是根据场所确定的,如办公室为0.8,商场为0.7,厨房为0.6,(见GB50034-2004 第4.1.6)

维护系数值是已经考虑了包含光源的光通衰减、灯具效率的衰减和房间各空间表面反射率衰减的总损耗。
回复