请问半地下室时,结构的嵌固部位在哪里呢?
pirateliu
pirateliu Lv.2
2007年01月25日 08:56:56
只看楼主

我正在做的一个结构设计,其地下室出地面1米多,请问这种情况下结构的嵌固部位取在哪里呢?并且这种地下室在PKPM中怎么建模?迷惑中。。。请高手一定指点,谢谢!

我正在做的一个结构设计,其地下室出地面1米多,请问这种情况下结构的嵌固部位取在哪里呢?并且这种地下室在PKPM中怎么建模?迷惑中。。。请高手一定指点,谢谢!
免费打赏
yksc2000
2007年01月25日 11:59:31
2楼
建议将嵌固端设在基础顶,对于有多层地下室的可以设在地下一层,此时应满足规范对嵌固的刚度要求。计算时一体建模,注意正确填写地下室层数、土对地下室的刚度贡献和室内外高差。
回复
towngod
2007年01月25日 12:40:02
3楼
如果地下室符合相关要求,高出地面不大于1/3层高,可以看做嵌固层。见《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》
回复
pirateliu
2007年01月26日 10:24:10
4楼
谢谢二楼和三楼的!
回复
ygb993
2007年02月05日 19:51:51
5楼
建议将嵌固端设在基础顶
回复
george110c
2009年09月03日 17:07:44
6楼
:lol 学习了 谢谢各楼的精彩回复
回复
yangfengsong06
2009年09月06日 17:11:46
7楼
地下室出地面1米多,还是建议把嵌固端设在基础顶。