我正在做的一个结构设计,其地下室出地面1米多,请问这种情况下结构的嵌固部位取在哪里呢?并且这种地下室在PKPM中怎么建模?迷惑中。。。请高手一定指点,谢谢!
我正在做的一个结构设计,其地下室出地面1米多,请问这种情况下结构的嵌固部位取在哪里呢?并且这种地下室在PKPM中怎么建模?迷惑中。。。请高手一定指点,谢谢!
2楼
建议将嵌固端设在基础顶,对于有多层地下室的可以设在地下一层,此时应满足规范对嵌固的刚度要求。计算时一体建模,注意正确填写地下室层数、土对地下室的刚度贡献和室内外高差。
回复
3楼
如果地下室符合相关要求,高出地面不大于1/3层高,可以看做嵌固层。见《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》
回复
4楼
谢谢二楼和三楼的!
回复
5楼
建议将嵌固端设在基础顶
回复
6楼
:lol 学习了 谢谢各楼的精彩回复
回复
7楼
地下室出地面1米多,还是建议把嵌固端设在基础顶。