【求助】供电局说电缆需放大一级设计有依据吗
panhaibo189
2012年08月10日 09:27:05
只看楼主

本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。[ 本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]

2012年08月13日 15:18:26
22楼


赞一个
回复
a15512801156
2012年08月13日 15:51:29
23楼
你查下《工业与民用配电设计手册第三版》对线路承载负荷电流计算是单相和三相是有说法的,380供电是肯定的,设计时考虑三相平衡也是必须的,可是你能要求用户使用三相负荷吗?你能要求各家的负荷在同一时间开吗?不可预见问题太多,书上说的载流量是在标准环境下测的的载流量,是架空还是穿管、还是地埋,都要考虑系数,我一般设计都会预留20%富余量,这样的话基本也就是大一型号了。
回复
maoying231
2012年08月13日 16:52:16
24楼
嗯,说的对,我算的有点问题,不应该用380,提醒我了,不知道LZ要算的是进开闭所前的电缆还是过开闭所降压后380V的电缆,我刚查了下0.6/1KV的载流量也是足够的。
确实一般情况下进户是不采用单芯的,我是看楼主这么用了我才用的。如果LZ提到的是单芯的话,说明是单芯进线,是未过开闭所前的,那就得问下是多少电压输电的,如果是进户的线的话,一般是多股的,载流量要低些,例如3*95+1*50的YJV只能载流280多。
自己乱分析的,大家不要介意啊
回复
dongjia2013
2012年08月13日 16:54:56
25楼
主要考虑压降问题,如果距离比较长,就应该加大一档,一般设计院是很保守的,都会加大,反正他们又不出钱
回复
ycwyp2000
2012年08月13日 17:12:56
26楼
,其实不能怨供电局,只能怨电缆生产厂家。我是现场的实际使用者,建议你设计时选用150电缆。如果是多股铜细芯线,那你选择120也绰绰有余。现在150的电缆,你让配电的老师傅仔细对比,要么是总截面积缩水,要么是导体的铜材质水分很大。如果到时候真有300多安的电流,在高温季节发热保证让你心慌慌……
回复
maoying231
2012年08月13日 17:28:26
27楼
还是150靠谱啊,现在的材料,真的质量很差啊
回复
xihaihua
2012年08月13日 20:20:38
28楼
放大1,2级也正常,以后可能会扩容啊什么的~~~
回复
奥贝蒂
2012年08月13日 21:19:52
29楼
这样是合理的。
回复
庄稼人
2012年08月13日 21:59:18
30楼
这个供电说的对,这个是口诀:百上2,所以你这边150是对的,但比较保守,如果是我考虑长距离和环境还会大一级185的。
回复
liuhaiquan3918576
2012年08月13日 22:42:15
31楼
依据为供电部门的经验,呵呵,据我所知小区的安装公司主要靠挣电缆的钱,铭牌150的电缆,实际在采购时是120的,你说应不应该放大一级,电缆厂跟安装公司经常签两个合同,一个给甲方看,一个是他们两家自己看,oK
回复

相关推荐

APP内打开