本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。[ 本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]
本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。
注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。
[
本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]
32楼
我认为设计就要由依有据,把该考虑的因素都考虑了,不应该采用硬性的在计算的结果加大一级。当然,如何计算正确要考虑负荷的同时率、压降、温度校验、经济运行电流等。所以,如果计算不全面,采用放大一级这种简单做法也可以理解。
回复
33楼
“电缆需放大一级设置,是否有这样的规范要求”一句话;非常正确!楼主没说长度(负荷距离)如果超过200m的话建议选单芯185mm2电力电缆四根。理由;首先要满足发热要求(这185mm2是没有温度了),由于是别墅生活用电,用电户均为单相负荷容易偏相因此选零线与相线同截面,再就是要有中长期负荷梯增考虑。本来按照经验公式:地埋电力电缆负荷距离超过200m的建议每平方毫米截面不能大于2安电流。按经济电流密度是2.25A/mm2。
回复
34楼
围观一下,LZ可以吧情况说的详细一点
回复
35楼
做设计不能只看当前的负荷,现在要考虑全寿命周期,起码也应该考虑未来10年的发展。提高一级还是有点小了。要知道中国的发展是很快的。
回复
36楼
能买别墅的人当然是有钱的人,他们的用电负荷你是算不准的。
回复
37楼
有上一级断路器,放大一级合理
回复
38楼
这个不但要按计算电流计算,还要考虑上级开关的整定值。别墅的需要系数是很低的,要考虑需要系数。供电局放大一级有可能是考虑到上级开关整定值较大。
回复
39楼
是四芯380V的
回复
40楼
谢谢朋友们的回复,为长期考虑应该放大一级较好。
回复
41楼
谢谢,长度100米左右。