本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。[ 本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]

2012年08月13日 11:25:49
12楼
HYJV的线,肯定够,可以去查表
回复
maoying231
2012年08月13日 11:28:40
13楼
就算是单相负荷,这么大的负荷进线,一般都是三相进线,在自己分的,所以一般是380V来算
回复
zwdhz
2012年08月13日 11:29:00
14楼
敷设的电缆要考虑温度修正(根据环境温度考虑)、校正系数(一般取0.8系数)
回复
maoying231
2012年08月13日 11:31:06
15楼

HYJV的规格的线是够的,我也是算出电流在对表的
回复
maoying231
2012年08月13日 11:33:33
16楼

按道理来说你们那应该是6/10KV电压等级的吧
回复
william19988
2012年08月13日 11:50:44
17楼

说得很全面了,楼主如果考虑了上述因素就能够做出正确选择了。
回复
weiwei19870220
2012年08月13日 13:22:11
18楼
这个别墅电量应是装机容量。
120是小了点,埋地本身还要打系数
回复
fang4922119
2012年08月13日 13:42:21
19楼
打好系数,考虑上级开关配合,按经济电流选择电缆截面(差不多放大一到两级),校核电压降。。。
回复
crazyboy
2012年08月13日 13:46:50
20楼

你的计算不是380伏的低压计算吗?低压是0.6/1kV,怎么出来高压电缆了?而且楼主的情况应该还是低压配电。还有你是不是看错成单芯电缆来选了?

[ 本帖最后由 crazyboy 于 2012-8-13 13:48 编辑 ]
回复
chjs001
2012年08月13日 14:04:42
21楼
同时也要考虑到压降问题啊
回复