【求助】供电局说电缆需放大一级设计有依据吗
panhaibo189
2012年08月10日 09:27:05
只看楼主

本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。[ 本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]

2012年08月10日 10:22:23
2楼
这种要求一般出现在地方规范里。
比如《江苏新建居住区供配电设施规划设计导则》、《长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则》、《广西居住区供配电设施建设规范(DN45)》
回复
crazyboy
2012年08月10日 10:32:05
3楼
贴个计算出来看看吧
回复
注册电气师
2012年08月10日 22:43:40
4楼
本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。

如果考虑上一级断路器的话估计要加大一到2级
回复
zzhspeed
2012年08月13日 09:33:04
5楼
导线按开关大小选择后,可增加一到两级,以达到经济电流密度的要求。同时可作为备用容量,并延长电缆使用寿命。
回复
ccj8989
2012年08月13日 09:39:00
6楼
供电局的计算都是按最保守的原则去做的,
因为存在多方面的安全因素在内,
这样做也好的,
回复
maoying231
2012年08月13日 10:00:20
7楼
该要求是正确的:
168KW/380/1.73/0.8可得你的电流为319A,按这个选择是95方的刚好,但是实际选择肯定得选高几个等级,供电局是放了2个等级,较为合理,要是我们单位的话,估计还得多方一个等级,预防以后增容什么的,都有可能得
回复
crazyboy
2012年08月13日 10:12:27
8楼

按你这个计算电流,300多A的,95的电缆怎么够?低压95的电缆埋地敷设至多200多A。计算时看来倒是应该再打个需要系数,但系数需要根据户数来定,现在就是不知道楼主的计算是怎样的。
回复
a15512801156
2012年08月13日 10:42:10
9楼
我是这么考虑的,如果是我我也会大一级,因为已经说明是别墅了,单相负荷肯定居多,你就不能按照常规算法进行计算了,应考虑最恶劣情况下运行安全。
回复
hyq2011zlp
2012年08月13日 10:42:34
10楼

期待高手来解答!!!另外电流安培与线缆截面的关系?比如200A的电流选多大电缆或者导线。
回复
jhongsong123
2012年08月13日 11:17:14
11楼
电缆选型要考虑好几个问题:
1,额定电流是否满足要求:实际允许的安全运行电流与环境温度,敷设方式等有很大关系
2,电压降是否满足要求,如果输电距离比较远,末端压降可能会很大,需要增大导线截面积
3,与上级断路器额定容量配合
4,热稳定等是否满足要求

不知道你对上面提到的是否全部考虑了。