是否低压柜进线一定要用框架式断路器?
xyandld
xyandld Lv.2
2007年01月24日 15:06:42
来自于断路器
只看楼主

请大虾们讲解3Q

请大虾们讲解
3Q
免费打赏
shzj
2007年01月25日 15:10:28
12楼
施奈德塑壳可以做到1600A
回复
zzj198110@co163
2007年01月25日 15:29:45
13楼
1000A及以上应该采用框架式断路器,它具有欠压、延时、电流整定、运行可靠等功能。
回复
daesales@co163
2007年01月25日 17:07:24
14楼
看电流大小,没规定!
回复
q93054021
2007年01月25日 19:49:38
15楼
塑壳断路器体积较小,使用也较广泛。额定电流最大一般可以达到3200A.但是没有短延时。所以框架式断路器在低压柜进线中广泛使用。
回复
lch999
2007年01月25日 21:39:16
16楼
塑壳断路器虽然体积较小,使用也较广泛。但其额定电流最大一般只有600A.故变压器超过315KVA后无法作为主进线开关使用。框架式断路器由于运行可靠,遮断容量大,控制方式灵活,故在低压柜进线中广泛使用。
回复
chenjuan2
2008年11月20日 11:05:33
17楼
学习了:time: