是否低压柜进线一定要用框架式断路器?
xyandld
xyandld Lv.2
2007年01月24日 15:06:42
来自于断路器
只看楼主

请大虾们讲解3Q

请大虾们讲解
3Q
免费打赏
xyandld
2007年01月24日 15:30:41
2楼
顶上去!
回复
shaofuqiang1958
2007年01月24日 21:06:34
3楼
框架开关分段保护多.容量大开断电流高.
回复
qbw4607
2007年01月24日 21:10:46
4楼
塑壳断路器虽然体积较小,使用也较广泛。但其额定电流最大一般只有600A.故变压器超过315KVA后无法作为主进线开关使用。框架式断路器由于运行可靠,遮断容量大,控制方式灵活,故在低压柜进线中广泛使用。
回复
ylbyu
2007年01月24日 21:29:21
5楼


额定电流最大一般只有630A.
回复
hys_nc
2007年01月24日 22:09:12
6楼
主要考虑问题,进线容量、断流能力、以及上下级的配合问题!
回复
dreamcatch
2007年01月25日 09:56:33
7楼
小容量的进线可以用塑壳,经济。我做过的
回复
xyandld
2007年01月25日 10:19:49
8楼
多谢这么多位喇.
学习了.
回复
hummer-hummer
2007年01月25日 10:56:13
9楼

施耐德有800A的啊
回复
tnazxc
2007年01月25日 11:56:24
10楼
框架式断路器具具高分断电流能力,可选延时动作、大电流整定值。故多采用。小容量变压器出线可选高分断能力塑壳断路器。
回复
huanahu
2007年01月25日 12:04:48
11楼
框架式断路器具具高分断电流能力,可选延时动作、大电流整定值。故多采用。小容量变压器出线可选高分断能力塑壳断路器。赞同!
回复