GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。 以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢? 以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢?
以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
笔者粗略算了一下栓口压力与出流量及充实水柱的关系,给各位同仁参考一下:Hxh(栓口压力)=16.9m,Qxh(水枪出水流量)=5L/s,Hm(流实水柱)=11.4m;Hxh=20m,Qxh=5.4L/s,Hm=13.06m;Hxh=25m,Qxh=6.1L/s,Hm=5.45m;Hxh=30m,Qxh=6.6L/s,Hm=17.46m;Hxh=35m,Qxh=7.2L/s,Hm=19.16m;Hxh=40m,Qxh=7.7L/s,Hm=20.46m;Hxh=45m,Qxh=8.1L/s,Hm=21.82m;Hxh=50m,Qxh=8.6L/s,Hm=22.87m。
那么为了将室内消防用水量降低,除了最上两三层,其它的消火栓都该采用稳压消火栓了。即使采用了稳压消火栓,以稳压后0.30MPa计算,那么每个消火栓所配的水枪出水流也还有6.6L/s,依此该宿舍楼的室内消防用水量是否就是约为6.6x3=19.8L/s呢?