室内消防用水量按实际计算,应如何算?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年01月24日 13:33:06
只看楼主

GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。 以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢? 以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。

GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。
以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢?
以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
笔者粗略算了一下栓口压力与出流量及充实水柱的关系,给各位同仁参考一下:Hxh(栓口压力)=16.9m,Qxh(水枪出水流量)=5L/s,Hm(流实水柱)=11.4m;Hxh=20m,Qxh=5.4L/s,Hm=13.06m;Hxh=25m,Qxh=6.1L/s,Hm=5.45m;Hxh=30m,Qxh=6.6L/s,Hm=17.46m;Hxh=35m,Qxh=7.2L/s,Hm=19.16m;Hxh=40m,Qxh=7.7L/s,Hm=20.46m;Hxh=45m,Qxh=8.1L/s,Hm=21.82m;Hxh=50m,Qxh=8.6L/s,Hm=22.87m。
那么为了将室内消防用水量降低,除了最上两三层,其它的消火栓都该采用稳压消火栓了。即使采用了稳压消火栓,以稳压后0.30MPa计算,那么每个消火栓所配的水枪出水流也还有6.6L/s,依此该宿舍楼的室内消防用水量是否就是约为6.6x3=19.8L/s呢?
免费打赏
visevesa
2007年01月24日 15:22:32
2楼
很有同感.1)8.4.1的第二款,与它的条文说明"表中的水量......应按实际需要计算",按实际需要计算当水量<表8.4.1则采用表8.4.1的值;当按实际需要计算当水量>用表8.4.1则采用实际需要计算值.
2)那什么是实际需要计算值呢?就是规范8.4.3条的第2款的充实水柱长度,定下的DN65消火栓的出水量乘以同时使用水枪数得到的水量.
回复
gpechj02
2007年01月24日 17:41:20
3楼
看这个帖子
http://co.163.com/forum/content/1666_595618_1.htm
回复
lee_jua
2007年01月26日 00:58:50
4楼
3楼的帖子好像不错,最不利点是这样算。但是,实际用水量就不是最利点了,要考虑最有利点了。比如六层建筑,最上层满足水枪出水量为5L/s,那么一层的出水量大约就是6.6L/s了,当一层发生火灾时,使用的水枪应该考虑一层出两支,二层出一支的话,那么总用水量大约就是19L/s了。而不是最利点的15L/s。
回复