多层混凝土结构的弹性位移限值能不能放宽?
泽林
泽林 Lv.14
2007年01月24日 00:18:35
来自于PKPM
只看楼主

我做了一个三层框架,局部四层的混凝土结构,做完SATWE计算后,在二层弹性位移达不到1/550,跨度是6300,7200,9000三种,开发商因为经济利益上的考虑不可能把梁柱做太大,现在柱子是500x500,500x600两种,请教各位高手,怎么样才能减小这层的位移,7.5度地震区,第一组。另外,我看规范上对这个1/550也是使用的“宜采用”字样,应该是能放宽吧,做多能做到多少,而不使填充墙开裂裂缝超过规定?

我做了一个三层框架,局部四层的混凝土结构,做完SATWE计算后,在二层弹性位移达不到1/550,跨度是6300,7200,9000三种,开发商因为经济利益上的考虑不可能把梁柱做太大,现在柱子是500x500,500x600两种,请教各位高手,怎么样才能减小这层的位移,7.5度地震区,第一组。
另外,我看规范上对这个1/550也是使用的“宜采用”字样,应该是能放宽吧,做多能做到多少,而不使填充墙开裂裂缝超过规定?
免费打赏
wang102cn
2007年01月24日 09:06:27
2楼
三层框架为什么弹性位移值会这么大,我也不知道,请楼主上传工程文件来看看。
回复
jasonlee131
2007年01月26日 22:24:59
3楼
如果是X方向最大值层间位移角超标的话,
把最大位移对应节点上的柱在X方向加大,
500X500的可以试试450X550或者550X450,
Y方向上也是同样道理.

回复
jasonlee131
2007年01月26日 22:27:19
4楼
另外说一点,规范有规定就尽量不要去冒犯,我这儿可是连“不宜”都不去招惹啊.
回复

相关推荐

APP内打开