请教高手--变压器零序保护动作原因
xxly
xxly Lv.3
2007年01月23日 14:22:00
来自于变压器
只看楼主

我单位变压器零序保护一天内动作三次,每次都导致高压柜调闸。实际测量变压器零序电流(80A)也不大。变压器:S7-1600/10;其它原因也找不到。没办法将零序互感器线头挑掉,结果运行正常。但是这样变压器将失去零序保护。请问高手:变压器零序保护动作究竟是何原因?加急!

我单位变压器零序保护一天内动作三次,每次都导致高压柜调闸。
实际测量变压器零序电流(80A)也不大。变压器:S7-1600/10;其它原因也找不到。没办法将零序互感器线头挑掉,结果运行正常。但是这样变压器将失去零序保护。
请问高手:变压器零序保护动作究竟是何原因?
加急!
免费打赏
qbw4607
2007年01月24日 11:14:30
12楼
刚才帖子出问题了,再发一遍。
你们的继电器如果是老式DL,GL型号的,打开柜门,找到该继电器即可察看定值,根据接线情况要乘1或2。最好通过电话找上级技术部门了解该值。
退出保护的互感器二次短接可以在高压柜端子排上进行。当然也可以在互感器本体上短接。不过注意安全,停电是必要的措施。
回复
qbw4607
2007年01月24日 11:20:03
13楼
你们的继电器如果是老式的GL,DL型号,可以打开柜门直接观察。找到该继电器察看刻度,再根据接线情况乘1或2即可。最好通过电话找上级技术部门了解该值。
退出运行的互感器二次短接在高压柜端子排上进行即可。但是注意安全,停电操作是必要的。