低压主母线上已经有了电涌保护器了,那么与主变柜相连的电容补偿柜上还需要电涌保护器或者避雷器吗?那么惨压需要多少的啊?能不能只用母线上一组啊,如果用两组,那么怎么实现量能配合?
低压主母线上已经有了电涌保护器了,那么与主变柜相连的电容补偿柜上还需要电涌保护器或者避雷器吗?那么惨压需要多少的啊?能不能只用母线上一组啊,如果用两组,那么怎么实现量能配合?
2楼
电容补偿柜上用避雷器.
5.7 避雷器
5.7.1 避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时,应选用无间隙金属氧化物避雷器。
回复
3楼
同意
回复
4楼
如果电容柜上带避雷器避YH1.5W-0.28/1.3,残压为1.3kV,,放电电流不是很大,主变低压总柜带限压型电涌保护器,惨压为2.5kV,标称放电电流60kA,极限峰值为100kA,两个的惨压不同,那么如果产生雷电感应过电压,哪个先动作,会不会残压低的避雷器先动作而电涌保护器不动作呢,如果能量很大,会不会烧避雷器啊
回复