为什么有些图纸断路器额定电流是非标的?
lanqiulangzi
2007年01月23日 09:23:39
来自于断路器
只看楼主

我从某些成图上看到有些断路器额定电流的型号不是标准的,有个是HM3S-160/3-110的,还有个是HM3S-400/3-350的,一般都是100,125,160,200,250,315,400的不是吗? 不知道我看到的是什么原因? 谢谢大家!

我从某些成图上看到有些断路器额定电流的型号不是标准的,有个是HM3S-160/3-110的,还有个是HM3S-400/3-350的,一般都是100,125,160,200,250,315,400的不是吗?
不知道我看到的是什么原因?
谢谢大家!



1169515418020.JPG

免费打赏
peter00007
2007年01月25日 13:00:04
12楼

很多厂家的都有可调的呀,智能型电子脱扣器的。
回复
huanahu
2007年01月26日 11:57:14
13楼
框架电流和整定电流的区别