为什么有些图纸断路器额定电流是非标的?
lanqiulangzi
2007年01月23日 09:23:39
来自于断路器
只看楼主

我从某些成图上看到有些断路器额定电流的型号不是标准的,有个是HM3S-160/3-110的,还有个是HM3S-400/3-350的,一般都是100,125,160,200,250,315,400的不是吗? 不知道我看到的是什么原因? 谢谢大家!

我从某些成图上看到有些断路器额定电流的型号不是标准的,有个是HM3S-160/3-110的,还有个是HM3S-400/3-350的,一般都是100,125,160,200,250,315,400的不是吗?
不知道我看到的是什么原因?
谢谢大家!



1169515418020.JPG

免费打赏
lanqiulangzi
2007年01月23日 09:30:25
2楼
还有1个!
回复
tao1975
2007年01月23日 11:05:32
3楼
框架电流和整定电流的区别
100,125,160,200,250,315,400是框架电流
350A是整定电流
回复
lanqiulangzi
2007年01月23日 15:51:15
4楼
可以随便整定?
回复
lhjun150212
2007年01月23日 20:56:38
5楼
上海精益开关厂的开关
回复
diqiushidai
2007年01月24日 11:33:16
6楼
一般国产的MCCB的壳架电流63,100,160,225(250),400,630,800.
回复
daesales@co163
2007年01月24日 14:28:46
7楼
设计人员乱来的,按就近整定就行了。
回复
sbauudng
2007年01月24日 16:07:59
8楼
施耐德的开关 可以调整定值 国内的开关 没看见哪家厂的可以调
回复
john_kate
2007年01月25日 09:31:30
9楼


做一做上下级匹配,以及线路保护,你就明白了。
回复
lanqiulangzi
2007年01月25日 10:09:43
10楼
谢谢楼上各位!
回复
bqg
2007年01月25日 12:15:13
11楼

不错,是上海精益开关厂的黑猫牌开关.
回复

相关推荐

APP内打开