平时我们在安装的时候室内梯式动力桥架都不加装盖板,在室外我们要求加装。请教各位在其他安装规范或设计规范中有没有硬性要求啊???
平时我们在安装的时候室内梯式动力桥架都不加装盖板,在室外我们要求加装。
请教各位在其他安装规范或设计规范中有没有硬性要求啊???
2楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
6. 2. 7 电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
1 需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘回实体盖板。
2 在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。
3 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。
4 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
5 除上述情况外,宜选用梯架。
低压配电设计规范 GB50054-2011
7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列要求:
5 应避免由于强烈日光辐射带来的损害。
所以至少为了避免日光直晒,也要有块盖板。
回复