埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,
埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,
12楼
可以不装的,没错,我们一般设计在地漏下加存水弯的目的是为了防止施工单位用不规格产品,即水封高度达不到50mmm的,所以不装地楼是可以的。
不过装了,以后坏掉,这好象不怕嘛。
回复
13楼
可以不装,但地漏必须为带水封地漏,这样可以防臭
回复
14楼
当然可以不装啊,只要地漏水封好,水封深度大于50mm就可以啊,作用相当于存水弯,现在实际施工过程不都是这样吗,选用好的地漏。
回复
15楼
我觉得10楼的意见最中肯。我同意
回复
16楼
可以不做的饿,特别是有臭味的地方不是很影响的,完全可以不做
回复
17楼
直接选用带水封的地漏,存水弯的作用即是水封.
回复
18楼
埋地的排水地漏?什么东东?
回复
19楼
首先,你要知道装存水弯的作用是什么!
存水弯主要是为了防止有嗅气溢出来污染环境。
有嗅气出来就要装,你看着有没有必要呢?
回复
20楼
还有,为检查用为什么不用清扫口呢?
回复
21楼
我第一次做这种地漏没有加存水弯呢,地漏用的带水封的嘛,埋地的它只是用来排回填土里面的水,只要做要回填时的保护工作就可以了嘛,不知我说得对不对,请各位大师出点绝对答案来好吗
回复