埋地的排水地漏需要装存水弯吗?
caijie-099
caijie-099 Lv.2
2007年01月22日 21:57:22
只看楼主

埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,

埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,
空01
2007年01月23日 16:25:55
2楼
回复
jianghu168
2007年01月23日 17:30:29
3楼
没明白什么意思,是不是说管子埋地的啊?那样的话加存水弯就没有什么意义啊
回复
jingliwa
2007年01月24日 10:46:11
4楼
除了防臭,还能防害虫、老鼠。
回复
zlx
2007年01月24日 11:08:49
5楼
当然可以不装啊,只要地漏水封好,水封深度大于50mm就可以啊,作用相当于存水弯,现在实际施工过程不都是这样吗,选用好的地漏。
回复
ouhnbobo
2007年01月24日 11:27:24
6楼
考虑到管道堵了不好维修应该加清扫口,跟存水弯没关系;地漏本来就有水封,还有防臭型号的。排水太少就从别的洁具排水那里引点水过来,做成多通道地漏,这样也可以防臭。多加一个地漏的存水弯意义也不大
回复
ndc70237458
2007年01月24日 12:17:47
7楼
要啊!
回复
waterlife
2007年01月24日 12:52:33
8楼
一般水封都是靠存水弯的吧 没存水弯有水封的地漏有吗? 没见过,有样本没?
回复
蓝冰有个仔
2007年01月24日 13:01:44
9楼
看你选用的什么地漏,
如果地漏本身带有水封,并且水封深度不小于50mm,就不用另外加存水弯。
如果地漏不带水封,就要增加存水弯。
如果地漏带有水封,但是水封深度小于50mm,那么该地漏不能采用。
回复
shizier2008
2007年01月24日 13:28:30
10楼
一定要水封!!!
回复
shizier2008
2007年01月24日 13:30:23
11楼
主要防止气体或污水进入室内