【请教】给水管线在最低点是河道这怎么处理
shenmiguodu
2012年08月07日 22:49:10
只看楼主

请教大侠们这个问题怎么解决啊?最低点处是一个河道,给水管线这个地方我要怎么处理?要注意些什么问题啊?怎么排泥啊?

请教大侠们这个问题怎么解决啊?最低点处是一个河道,给水管线这个地方我要怎么处理?要注意些什么问题啊?怎么排泥啊?

QQ截图20120807224757.png

qqdownjiba
2012年08月08日 19:08:15
2楼
这个只能建议了 建议采用桥架从水面上通过,但要争取航运部门的许可
回复
灏瀚
2012年08月09日 10:25:53
3楼
把低点,人为设置于河岸
回复
灏瀚
2012年08月09日 10:26:50
4楼
这个图,也就是你弯头的地方,向左边移个十米八米的
回复
xin1553081164
2012年08月09日 17:07:24
5楼
可以考虑设倒虹管
回复
huchengtao
2012年08月10日 10:16:26
6楼
允许从河上走的就走河上,不行的话就射倒虹管,也行,不过要考虑施工难度
回复
ys555250
2012年08月12日 08:28:23
7楼
这条河流的水量大不大?如果是季节性的流水,建议考虑管道上压覆石笼(防止水土流失)。若是常流型,可以采用混凝土压覆。至于排泥你可以把穿越河道的水平管适当延长,在河岸边设置排泥阀。如图 YS@{JM7ADL`PO9TB%FVIL_Q.jpg
回复
sjzsnzhb
2012年08月13日 10:48:22
8楼
穿越河道地段,设混凝土防护套管,套管大小应能进人便于维修,河道二端分别设排泥井和排气井,便于清除杂质,防止形成气塞。
回复
醉卧美人膝
2012年08月14日 15:01:44
9楼
可以采用埋设倒虹管的情况,且管道不宜少于两条,具体要求可以查看室外排水规范P32-33。也可参考排水工程(上册)第四版P148-149
回复
yanlchou
2012年09月01日 15:26:49
10楼
多谢 分享!
回复
haida210809055
2012年09月05日 11:25:45
11楼
穿越河道地段设混凝土防护套管,河道二端分别设排泥井,便于清除杂质。