预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2012年08月07日 16:03:41
只看楼主

预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,因此,在抗拔构件中应慎用预应力混凝土营桩。必须使用时应考虑以下几点:1 预应力筋必须锚人承台;2 截桩后应考虑预应力损失,在预应力损失段的桩外围应包裹钢筋混凝土3 直采用单节管桩;4 多节管桩可考虑通长灌芯,另行设置通长的抗拔钢筋或将抗拔承载力留有余地,防止墩头拔出

预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,因此,在抗拔构件中应慎用预应力混凝土营桩。必须使用时应考虑以下几点:
1 预应力筋必须锚人承台;
2 截桩后应考虑预应力损失,在预应力损失段的桩外围应包裹钢筋混凝土
3 直采用单节管桩;
4 多节管桩可考虑通长灌芯,另行设置通长的抗拔钢筋或将抗拔承载力留有余地,防止墩头拔出
5 端板与钢筋的连接强度应满足抗拔力要求。

条文说明
jiegouxiaosheng
2012年08月07日 21:31:44
2楼
江苏前年就开始禁止预应力管桩 用于抗拔桩了
回复
zjjx2010
2012年08月09日 15:10:24
3楼
阿拉上海没有禁止,,
回复
教父
2012年08月09日 16:26:22
4楼
也不是禁止,只是规定用于抗拔时要经过仔细验算。
建议不要用管桩抗拔
回复
jiangsuren008
2012年08月15日 20:53:20
5楼

难怪上海的一栋楼倒掉了,管桩齐刷刷的短成两截,如果抗拔的话也不至于这样
回复