【故障分析】变压器B相连接片出现发热
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2012年08月07日 15:05:18
来自于变压器
只看楼主

各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。 该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。 请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的? 变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗? 如果不能那做什么实验可以检测出来?

各位好:
我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。
该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。
请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的?
变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗?
如果不能那做什么实验可以检测出来?
免费打赏
loujinpu
2012年08月10日 12:52:07
22楼
gao高见,
回复
smxzyjsxygbz
2012年08月10日 14:18:58
23楼
ABB 顶
回复
sdfdzy1998
2012年08月10日 14:53:35
24楼
学习 学习学习
回复
龙小林
2012年08月10日 15:28:43
25楼
学习
回复
一生漂泊
2012年08月10日 20:23:10
26楼
学习中……………………
回复
zt1119
2012年08月10日 21:17:33
27楼
一切以钱说话。。。嘿嘿
回复
wj_yxw
2012年08月10日 22:57:11
28楼
规程明确要求,改变分接开关档位后,要测直流电阻,国网公司的反措还要求要测量变比。
把变压器停下来测量、检查一下。
厂家的做法也很正确,换了最彻底。
回复
whb721224
2012年08月11日 12:44:41
29楼
路过学习学习
回复
guo600588
2012年08月11日 17:09:40
30楼
ABB 变压器贵
回复
aa25892160
2012年08月12日 09:19:56
31楼
连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的?三个月前调整一次?
调整后没人进行复验,平时不巡检吗?
回复