人工挖孔墩
szcj123
szcj123 Lv.4
2012年08月07日 12:51:34
只看楼主

现在做一栋框架结构,拟采用人工挖孔墩,但在走廊处由于柱距较小,导致扩底部分交叉重叠,请教一般该如何处理,地质资料如下图,最大轴力约为2400kn,如果不做人工挖孔桩,改做条基是否经济,求教~~[ 本帖最后由 szcj123 于 2012-8-7 12:53 编辑 ]

现在做一栋框架结构,拟采用人工挖孔墩,但在走廊处由于柱距较小,导致扩底部分交叉重叠,请教一般该如何处理,地质资料如下图,最大轴力约为2400kn,如果不做人工挖孔桩,改做条基是否经济,求教~~

[ 本帖最后由 szcj123 于 2012-8-7 12:53 编辑 ]

QQ截图20120807124915.png

免费打赏
szcj123
2012年08月07日 14:17:10
2楼
自己顶一下,请教高手啊
回复
ysden333
2012年08月13日 10:00:53
3楼
用150kPa的地基土采用条基,计算试试也许可以的,关键是考虑变形是否协调,不能有过大的差异沉降。
回复
qjl110406a
2012年08月13日 10:53:41
4楼
同意采用第二层150KPa做条基!
回复
miaotian001
2012年08月13日 11:09:41
5楼
走廊的人工挖孔桩设计成椭圆型,可先施工一排,再施工另一排。
回复
jie--31
2012年08月13日 11:12:02
6楼
连起来做条基。
回复
天使过眼云烟
2012年08月13日 11:33:05
7楼
我感觉应该可以吧,150KPA
回复
结构老卢
2012年08月13日 11:33:35
8楼
多高的楼?天然地基不够吗?
回复
evilcamel
2012年08月13日 15:22:31
9楼
两三层的框架天然地基没问题
回复
路漫漫而修远
2012年08月13日 17:38:40
10楼
2、3层土质挺好的吧,多高的楼呢?
回复
l-mingyun2914874
2012年08月13日 20:39:41
11楼
做独立基础都够了
回复